cudesnic09 репутация неоспоримаcudesnic09 репутация неоспоримаcudesnic09 репутация неоспоримаcudesnic09 репутация неоспоримаcudesnic09 репутация неоспоримаcudesnic09 репутация неоспоримаcudesnic09 репутация неоспоримаcudesnic09 репутация неоспоримаcudesnic09 репутация неоспоримаcudesnic09 репутация неоспоримаcudesnic09 репутация неоспорима
По умолчанию

Рискну предоставить на суд коллег некоторые из своих ,не то чтобы стандартов,скажем так параметров по умолчанию:
1.Зазоры от стен поторцам-2-3мм на сторону.
2.Зазор от стены прикрывающийся плинтусом- 5-14мм(плинтус по умолчанию шириной в месте склейки 24мм.
3.Свесы открытых торцов за короб - 5-6мм(на диаметр калёвки).
4.Свес за фасады - 30-40мм,до 50мм(технику ставить уже не удобно ,но иногда приходится делать так).
5.Вырезы:варочная-2мм на сторону от габарита заявленного по паспорту;накладная мойка - минус 16мм от внешнего габарита.
6.Плинтус Н=30-35мм.
7.Толщина столешницы по умолчанию 40мм+\-0,5мм.