Цитата:
Сообщение от K L A N Посмотреть сообщение
Вы хотите сказать, что жесткая полка 800х400 без нагрузки прогнется на 5мм?
Вложение 143284

Мой опыт говорит о прогибе максимум 0,5мм для такой полки без нагрузки.
Согласен, прогибы, полученные из расчетов в таблице, "немного" не соответствуют эмпирическому опыту. Также стоит уточнить, какая нагрузка идет в расчет, точечная, например, условно, стальную гирю 15 кг поставили по центру полки, или распределенная. Это две большие разницы для расчета прогиба.