Скажу то, что знаю.
Первое.
У меня возникает вопрос. Разрешат ли в вашем кооперативе дать вам такой лимит(6 кВт и более)? И расчитана ли на такую нагрузку ваша проводка?
(Не Вы один будете греться. Обычно зимой в таких организациях напряжение может падать до 190В и ниже.)
Если это учтено идем далее.
Второе.
Давайте разберемся с теплопотерями. Окон нет - это плюс. Если потолок утеплить то теплопотери можно свести к минимуму. Это от 5 до 12 градусов за ночь.
Третье.
Посчитаем мощность. В среднем она берется из расчета 1 кВт на 10 м.кв. Значит нам понадобится 36:10х1=3,6 кВт. Для обогрева помещения 36 м.кв. и высотой до 3-х метров. Т.е. 6кВт - это с боольшим запасом. Это не плохо если есть регулятор(быстрый нагрев-отключение-работа в дежурном режиме). Если регулятора температуры нет то и мощность не оправдана.
Условием для расчета секций берется 150-200 ватт на секцию.
3600:150=24 секции. Еще я бы добавил 2-4 секции на потери.
Четвертое.
Технические моменты.
Котел должен быть оборудован автоматикой для самостоятельного корректного включения при утренней подаче электричества.
Должен быть насос.
В системе должен быть антифриз. Для защиты системы от размерзания.
Желательно использовать пластиковые сварные трубы, т.к. м\пластиковые соединения(и сами трубы) не всегда соответствуют качеству и требованиям для отопления.
Пятое.
Для справки. Обычные электрические конвекторы имеют все достоинства вышесказанного. Есть регулировка, быстрый! (независимый)разогрев, не боятся временных отключений и имеют высокий! класс безопасности.
И по затратам дешевле.