Оборудование и инструмент Все о станках, инструменте и оборудовании. |
|
|
|
18.08.2010, 10:28
|
#1
|
вентиляция в мебельном цеху
Alex 77
VIP
Регистрация: 22.01.2010
Адрес: Хабаровск
Сообщений: 489
Сказал(а) спасибо: 3,738
Поблагодарили 1,617 раз(а) в 335 сообщениях
18.08.2010, 10:28
Рейтинг:
()
Есть замысел установить на производстве систему вентиляции (приточка-вытяжка и аспирация). Обращался в специализированные фирмы, цены на вентиляционный проект и стоимость монтажа очень "кусаются". Кто как думает, реально ли самому рассчитать необходимые параметры (есть же определённые формулы) оборудования и произвести монтаж своими силами? Есть ли подобный опыт у кого-либо?
|
Просмотров: 41157
|
19.08.2010, 00:46
|
#2
|
VIP
Регистрация: 05.05.2008
Адрес: Коломна
Сообщений: 10,452
Сказал(а) спасибо: 14,824
Поблагодарили 20,865 раз(а) в 5,387 сообщениях
Вес репутации: 5415
|
Практического опыта подобных расчетов, к сожалению, не имею (студенческие курсовые работы - не в счет), но подскажу, в каких учебниках искать методики - в обычных ВУЗовских учебниках и методичках по курсу "Охрана труда". Я помню - там все это было: и формулы, и графики, и номограммы, и примеры.
|
|
|
19.08.2010, 01:30
|
#3
|
VIP
Регистрация: 28.02.2010
Адрес: Казань
Сообщений: 274
Сказал(а) спасибо: 2,591
Поблагодарили 1,798 раз(а) в 335 сообщениях
Вес репутации: 561
|
Я полностью поддерживаю Ваш замысел. Сам задумал такое, правда в масштабах 2 этажного частного гаража и уже приобрел самую дешевую бытовую аспирационную установку стоимостью всего 5т.р. с продувкой 14 кубов в минуту. Все остальное планирую изготовить и установить самостоятельно. А по требуемой инфе всезнающий инет наверняка просветить. Желаю и Вам уважаемый коллега успешно воплотить задуманное в реалии.
P.S. Кстати все, что мне приходилось под свои нужды проектировать и изготовлять самостоятельно, обходилось против фирменного, если не на порядок, то раз в пять дешевле.
|
|
|
19.08.2010, 01:34
|
#4
|
VIP
Регистрация: 06.02.2009
Адрес: г. Екатеринбург
Сообщений: 5,175
Сказал(а) спасибо: 12,296
Поблагодарили 27,052 раз(а) в 7,474 сообщениях
Вес репутации: 6170
|
Делал методом научного тыка . Если была необходимость и несущие стены сверлил с помощью фирм - специалистов.
__________________
Нет безвыходных ситуаций, есть ситуации, выход из которых нам не нравится.
Если не учить физику в школе, то вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
|
|
|
19.08.2010, 06:44
|
#5
|
VIP
Регистрация: 22.01.2010
Адрес: Хабаровск
Сообщений: 489
Сказал(а) спасибо: 3,738
Поблагодарили 1,617 раз(а) в 335 сообщениях
Вес репутации: 547
|
Цитата:
Сообщение от Z300
Делал методом научного тыка
|
Я так уже "потыкал". Смонтировали всё, начали работать, что-то плохо вытяжка сосёт, поменяли движок на улитке, приточка стала не успевать нагревать воздух, потом в конце февраля конденсат замёрз, вообще всё встало, ну и т.д. Решили, что чем вылечить, проще всё сломать и с нуля, по уму, построить.
Цитата:
Сообщение от Z300
с помощью фирм - специалистов
|
Не панацея... Я ж не только за ради экономии сам хочу делать. Обратился в фирму, сделали они проект, насчитали на 800т.р. "под ключ". Пообращался потом ещё в две фирмы. Дальше смешно: они проекты друг друга критикуют, говорят, что такое работать не будет. И что делать мне, мебельщику, как понять какой проект правильный? Нормально так, угробить 800т.р. и потом смотреть будет ли толк.
|
|
|
19.08.2010, 13:12
|
#6
|
Пользователь
Регистрация: 10.05.2009
Сообщений: 94
Сказал(а) спасибо: 983
Поблагодарили 171 раз(а) в 44 сообщениях
Вес репутации: 228
|
Как в анекдоте.Ты как себе жену выбирал?Как как...методом тыка.
|
|
|
19.08.2010, 17:53
|
#7
|
VIP
Регистрация: 06.02.2009
Адрес: г. Екатеринбург
Сообщений: 5,175
Сказал(а) спасибо: 12,296
Поблагодарили 27,052 раз(а) в 7,474 сообщениях
Вес репутации: 6170
|
Не-е ..., к услугам вентиляционщиков я не прибегал…, действительно у них цены какие-то дикие, а цех маленький (280м2). Сверлил дыры в несущей стене (одноэтажное здание постройки времён ВОВ) толщина 800mm вот эти скважины и бурили спецы с хилти. Всего 2 шт. на стену и поставил туда вентиляторы от старых аналоговых машин (типа кулеры ), почти бесшумные, малогабаритные (в диаметре всего 130мм), но очень эффективные, чем то похожи на турбину, у них лопасти в сечении – ассиметричный профиль крыла . Как правило работал один, когда возились с контактным клеем или типа того включали второй..., хватало. Потом пожарники заставили делать дымоудаление. Поставили улитку на крышу, мощнее расчётной и включали тока когда проветрить, … ветер в двери…, их аж прижимало. Так что всё как-то удачно, никакого конденсата.
зы, Потому надо делать меньше (диаметр), но больше (кол-во). Чтоб можно это дело регулировать, если конечно есть возможность...
__________________
Нет безвыходных ситуаций, есть ситуации, выход из которых нам не нравится.
Если не учить физику в школе, то вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
|
|
|
Пользователь сказал cпасибо:
|
|
20.08.2010, 03:50
|
#8
|
VIP
Регистрация: 22.01.2010
Адрес: Хабаровск
Сообщений: 489
Сказал(а) спасибо: 3,738
Поблагодарили 1,617 раз(а) в 335 сообщениях
Вес репутации: 547
|
Цитата:
Сообщение от Z300
включали тока когда проветрить, … ветер в двери…, их аж прижимало.
|
Z300,, спасибо за идею, углублюсь в эти "кулеры". А приточной вентиляции я так понимаю нет? А когда на улице -35 и надо чтобы вентиляция постоянно работала? Вытяжка - это сравнительно не сложно, мне кажется. Сложнее и гораздо дороже приточка, с её обязательным подогревом воздуха.
Я не очень понимаю.. Тема не интересна? Здесь столько мастеров и ни у кого производство нормальной вентиляцией не оборудовано? Я у нас в городе видел только два цеха с этим решенным вопросом, но думал что так только у нас подходят к этому. Неужели повсеместно жертвуют здоровьем сотрудников, экономят на вентиляции? Тут рядом обсуждают тему "Честный бизнес".... Все честно рассказывают себе и работникам, что может быть при длительной работе в помещении с пылью от ЛДСП, испарениями клея, лака, гелькоута и т.д.? Или предпочитаем не думать, не говорить, авось пронесёт?
|
|
|
20.08.2010, 21:41
|
#9
|
VIP
Регистрация: 06.02.2009
Адрес: г. Екатеринбург
Сообщений: 5,175
Сказал(а) спасибо: 12,296
Поблагодарили 27,052 раз(а) в 7,474 сообщениях
Вес репутации: 6170
|
Цитата:
Сообщение от Alex 77
А приточной вентиляции я так понимаю нет? А когда на улице -35 и надо чтобы вентиляция постоянно работала? Вытяжка - это сравнительно не сложно, мне кажется. Сложнее и гораздо дороже приточка, с её обязательным подогревом воздуха.
|
Принудительной нет не было. Была естественная, но толку от неё (здание в 1 этаж) никакого.
А в приточной принудительной какой смысл? Если тока одновременно обогревать помещение?, но опять накладно будет по электричеству...
Alex 77, я не специалист конечно, но некоторые вопросы по схеме то же есть. Почему забор воздуха идёт из нижней части, а раздача в верхнею зону, мне кажется всё наоборот должно быть... , тем более с высокими потолками.
__________________
Нет безвыходных ситуаций, есть ситуации, выход из которых нам не нравится.
Если не учить физику в школе, то вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
|
|
|
21.08.2010, 06:30
|
#10
|
VIP
Регистрация: 22.01.2010
Адрес: Хабаровск
Сообщений: 489
Сказал(а) спасибо: 3,738
Поблагодарили 1,617 раз(а) в 335 сообщениях
Вес репутации: 547
|
Цитата:
Сообщение от Z300
А в приточной принудительной какой смысл?
|
Если её нет (тупо ***** из щелей окон и дверей) вытяжка теряет до 70% эффективности, это раз. Она "выкачивает" воздух из помещения, вакуум конечно не создаст, но разряженный воздух обеспечен, некоторые виды пыли в такой атмосфере "летают" значительно дольше, это два. И, наконец, для здоровья такая атмосфера тоже не фонтан.
Цитата:
Сообщение от Z300
я не специалист конечно, но некоторые вопросы по схеме то же есть
|
И я совсем не специалист... Но меня просто "убило" сечение короба приточки 900х500. Это в 3-х метровом помещении! Буду разбираться, может так и надо.
Цитата:
Сообщение от Z300
Почему забор воздуха идёт из нижней части, а раздача в верхнею зону
|
Пыль от искусственного камня тяжелая, чтобы её засосало на высоту три метра вытяжка должна быть такая мощная, что и инструмент засосёт с рабочими . А так приточка "давит" сверху, создаёт направленный поток воздуха, пыль летать не успевает, её жмёт к полу, а там засасывает вытяжка.
Для краски так же важно направление и скорость ( 0,2-0,3 м/с, не больше, иначе факел сдует) потока, всё по тому же принципу. Только поступающий воздух нуждается в более высокой очистке.
Для мебели нужно ровно как Вы сказали (вытяжка вверху), но в данном случае только как дополнение, к системам аспирации, для удаления остаточной пыли.
Если где неправ не обессудьте (и поправьте ), вопросы вентиляции начал изучать только два дня назад.
|
|
|
|
|
|